博文学习网小编为您收集整理的水泵房交接班规章制度,提供全面的水泵房交接班规章制度信息,希望对您有用!
水泵房交接班规章制度篇一:水泵房管理制度及安全操作规程
水泵房管理制度及安全操作规程
水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,由工程部负责使用管理,并指定专人负责。作好日常运行的巡查、点检、抄表及状态监控,并做记录。
水泵房管理制度及安全操作规程
水泵房管理制度
1.0 水泵房是提供医院职工、住院患者生活、消防用水的关键部位,水泵房能否正常工作是直接影响到住户人身财产安全。为及时提供合格生活用水和消防用水,管理好水泵房,特制定如下制度:
2.0 水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,由工程部负责使用管理,并指定专人负责。作好日常运行的巡查、点检、抄表及状态监控,并做记录。
水泵房内机电设备由维修值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房。停水须经管理处批准。
3.0 消防泵、生活泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应入在自动位置上,所有操作标志简单明确。
4.0 生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一次。
5.0 消防泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。
6.0 泵房每周打扫一次,泵房管理每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整。
7.0 水池人孔需有盖密封并加锁,透气孔需用不锈钢窗纱布包扎上。钥匙由水管员保管。 8.0 水管员按规定定期取水送市防疫站进行水南检查化验,化验结果交办公室存档。 9.0 各级水有须每月定时抄表,水管员须对抄(转载于:www.hNNsCy.coM 博 文 学 习 网:水泵房交接班规章制度)表记录进行统计分析,确定给水系统是否正常,并协助设备部作好水量平衡测试。
10.0严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。为了确保供水正常,使设备安全、正点良好运行,特制定如下规定,希各维修当值人员按章 操作,认真执行。
水泵房操作规程
1.0 当值员工必须熟悉本规程和泵房管理规程,严禁盲目操作:
2.0 开机前,先检查配电柜内总开关,变频控制柜内空气开关,以及面板上转动开关是否处于"关"的位置,水池内水位是否过低或溢流;
3.0 开机时,先开配电柜开关,再开控制柜内空气开关,再将自动开关拨向左方,当把控制电源开关拨向左方时,系统应开始工作。
4.0 控制面板可显示设定压力和实践压力,电流、电压、转速等数据;设定好压力未经许可不得随意更改。
5.0 关机时,先将控制电源开关拨向中央,再将自动开关拨向中央,并闭控制柜内空气开关,最后关配电柜开关;
6.0 按规定时间抄记运行记录和设备运行情况,并定期搞好各处的清洁卫生,认真执行好泵房管理规定。
7.0 控制柜必须长期保持通电,不启动水泵时应将转换开关处于"开机"、"手机"位置,并保持泵房通风、干燥,房门上锁,不得外人入内。
8.0 开机后发现水泵不启动,应检查水池水位是否过低,此时控制面板低水指示灯亮,待水池加满后再启动。
9.0 如变频泵发生故障不能运行时,将控制柜功能开关拨向手动位置;手动供水,但必须控制在2-4小时内轮换运行。
馆陶县人民医院
水泵房交接班规章制度篇二:水泵房安全管理规定
水泵房安全管理规定
一、水泵房安全管理
1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经生产安全部或工段长同意并在值班人员陪同下方可进入。
2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品,严禁堆放各类杂物。
3、水泵房内需配备灭火器材并放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。
4、水泵房内、外蓄水池需做到随时用防护盖板盖好以防人员坠落发生意外。严禁往池内扔杂物,严禁从池内取水他用。
二、水泵房设备管理
1、水泵房及蓄水池全部机电设备必须由指定人员负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡检,了解设备运转情况,认真做好检查记录。
2、设备设施要求做到表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。
3、电控制柜上所有的选择开关位置、操作标志都应标识明确、清楚。
4、操作人员如果下蓄水池检修,必须有至少一人留守池口看护,禁止在无人看护的情况下独自下池作业。
三、水泵房运行管理
1、水泵应每24小时自动轮换运行,并定期检查泵的运行情况。
2、水泵房机电设备每天由专人巡视、操作、记录,其他无关人员不得擅自操作,也不得进入水泵房。
4、所有水泵应保证随时都能投入使用,所有长期停用的水泵需每月进行一次预防性运转。
5、水泵每次启动或停泵后,都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现异常情况及时上报生产安全部。
6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。
水泵房交接班规章制度篇三:水泵房管理制度(挂墙)
水泵房是提供大厦(小区)生活、消防用水的关键部位,直接关系到业主(用户)生活和生命财产 的安全。为明确职责,管理好水泵房,特制定如下制度。
1.水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,由水电管理部负责监控、定期保养、维修、清洁、定期记录。
2.水泵房内机电设备由水电管理部人员负责,由值班人员操作,无关人员不得进入水泵房。
3.消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标识简单明确。
4.生活水泵每周至少轮换使用一次。
5.消防泵按《供水系统维护保养规定》定期检查,每月进行一次“自动、手动”操作检查,每年进行一次全面检查。
6.按时放水清洗水池,认真检修进水阀。
7.泵房每周打扫一次,泵及管道每月检查擦洗一次。
8.水池入孔需有盖密封并加锁,透气孔需用窗纱包扎上,钥匙由水电管理员保管。
9.水电管理员按规定定期取水送防疫站进行水质检查化验,化验结果交管理部存档。
批准: 审核: 编制:质量管理部 公司内部文件未经批准不得复印第 1 页 共 1 页 生效日期:2003年01月01日