小编语:为你精心整理的自动补偿控制器说明书,希望对你有帮助! 如果喜欢就请继续关注我们博文学习网(www.hnnscy.com)的后续更新吧!
自动补偿控制器说明书篇一:xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书
您的位置:首页 >>
产品展示 >> 详细介绍
产品编号:
产品名称:
规 格:
产品备注: 71014133516 xyJKFG智能无功补偿控制器 台 xyJKG智能无功补偿控制器
产品类别:
低压产品
产 品 说 明
xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书
成 都 星 宇 节 能 技 术 股 份 有 限 公 司
非常感谢您选择了我们的产品! 使用之前请仔细阅读并妥善保管本说明书
目 录
一 简述 1
二 技术指标 1
三 型号说明 2
四 面板功能及显示说明 2
五 操作说明 3
六 接线说明 7
七 调试说明 9
八 安装说明 9
九 产品目录 10
注意事项 10
一 简述
xyJK系列智能无功补偿控制器是将人工智能成功运用于低压配电设备控制系统中,由于是无功型的控制器,其控制功能的完备,使补偿效果达到了最佳的状态。当控制物理量为无功功率(Q)时能兼顾功率因数,较完善的解决了功率因数型控制器的缺陷,在运行中既能保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又能兼顾补偿效果,将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致;当线路在重负荷时,如果cosφ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器。当线路无电流互感器时,控制物理量转为电压(U),此时
能根据当地的电压高低自动调节电压。
二 技术指标
2.1 产品引用标准
GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件
JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器
2.2 环境条件
? 环境温度:工作时-25℃~70℃;极限、运输、储存时-40℃~80℃
? 相对湿度:40℃时20%~90%;50℃时90%
? 大气压力:79.5 kPa~106.0kPa(海拔2500m及以下)
2.3 电源工作电压:220V±20%;频率50Hz±5%;正弦波形总畸变率≤5%
2.4 电压输入模拟量: 380V(三相均衡补偿)
2.5 测量精度
? 电压模拟量(80%~120%额定值): 0.5级
? 电流模拟量(20%~100%额定值): 0.5级
? 相位角ф在-30°~+60°时,功率:2级;功率因数:1.5级
2.6 补偿方式及投切方式
? 补偿方式:共补型(三相均衡补偿)
? 投切方式:循环投切
2.7 浏览实时运行参数
? 共补型:电压Uac (V); 电流Ib (A);功 率P (10kW); Q (kvar); 功率因数PF
2.8 控制对象及控制门限设定范围
? 控制对象为无功功率时,控制门限设定范围:
投入门限 1 ~ 999kvar
切除门限:1 ~ 999kvar
? 控制对象为电压时,控制门限设定范围:
共补型:电压投入320 V ~400V、切除门限380 V ~456V
? 过压保护值 共补型:380 V~460V;
? 欠压保护值 共补型:240 V~380V;
? 动作延时时间1 s~150s
? 电流变比1(5:5) ~999(4995:5)
? 电容容量:0~99kvar;当容量为0时,表示此路未接电容
? 动作误差:<±20%;动作回差:6 V~12V
? 控制器灵敏度:K≤0.1A
? 过电压保护分断总时限不大于60s;切投动作时间间隔不小于120s
2.9 输出触点容量
12V或~220V。能适合复合开关、接触器、电子开关等不同投切元件
2.10 采样方式
? 共补型交流采样:采集一线电压(Uac)与一相电流(Ib)
三 型号说明
xy JK F G □ □
J:控制输出触点220V/5A;Z:控制输出12V/0.2A
输出路数
设计序号(II:输出路数最大为12或18;III:路数最大为10)
补偿方式: G为三相均衡补偿
控制物理量:复合型*
产品代号
星宇公司
*注1:有电流输入时控制量为无功功率,否则为电压
四 面板功能及显示说明(更换为共补型)
l 运行方式状态指示
五 操作说明
5.1 共补型控制器操作说明
5.2.1 控制器处于自动运行状态(手动/自动开关置自动位置,自动指示灯亮),此时显示的参数是q(无功),按ú键或ù键可浏览
q(无功)、 U(AC相线电压)、 I(B相电流)、 P(有功)、 PF(功率因数)。
注:让控制器自动工作时应将先进行参数设置。
5.2.2 控制器处于参数设置状态(手动/自动开关置手动位置,自动指示灯灭),可设置参数。
5.2.2.1设置投入门限(单位:千乏)
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使投入指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改投入门限参数(出
厂值为10),再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。
5.2.2.2设置切除门限(单位:千乏)
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使切除指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改切除门限参数(出
厂值为3),再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。
5.2.2.3设置延时时间(单位:秒)
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使延时指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改延时时间(出厂值
为10),然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。
5.2.2.4设置过电压、欠电压(单位:伏特)
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使过压和过压指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改过压参数(出厂值为410),然后再按SEL键使自动指示灯灭(保存参数);再按ú键,使过压和欠压指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改欠压参数(出厂值为320),然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置。过压、欠压
值设置完毕。
5.2.2.5设置电流互感器的变比
然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置。变比值设置完毕。
5.2.2.6设置电容器的电容值(单位:千乏) 将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使变比指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改变比(出厂值为50),
a)设置第1路电容器的电容值
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为 101(出厂时的设定值,表示第1路电容器的值为1),然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,
设置完毕。
b)设置第2路电容器的电容值
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为201(出厂时的设定值,表示第2路电容器的值为1),然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设
置完毕。
c)设置第3路电容器的电容值
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为301(出厂时的设定值,表示第3路电容器的值为1)然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设
置完毕。
同理,我们可设第4、5、6、7、8、9、10(用A表示)、11(用B表示)、12(用C表示)路电容器的值(如果是JK-18Z型则分别用
d、E、 F、 G、H、I表示13到18路)。
5.2.2.7设置电压投入门限、切除门限(单位:伏特)
a)设置电压投入门限
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使投入和过压指示灯都亮,并且显示电压投入门限设定值为360(出厂时的设定值)然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,电压投入门限
设置完毕。
b)设置电压切除门限
将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使切除和欠压指示灯都亮,并且显示电压切除门限设定值为390(出厂时的设定值)然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,电压切除门限
设置完毕。
注:5.2.2.7条只有在无电流输入的情况下,设置的电压投入、切除门限参数才有效,用户可以不设置。
5.2.3共补型控制器的手动投切(手动/自动开关置手动位置,按SEL键自动灯亮)
按ù键控制器依次投入电容器;按ú键控制器依次切除电容器(如果某路电容器的值为0的话,不管控制器处于什么状态,该路控制
无输出,相对应的电容器不会投入)。
六 接线说明
图1 12路共补型控制器接复合开关示意图
图2 12路共补型控制器接接触器示意图
图3 10路共补型控制器接复合开关示意图
图4 10路共补型控制器接接触器示意图
图5 18路混合补偿型控制器接复合开关示意图
自动补偿控制器说明书篇二:JKF8说明书(补偿控制器)
1.概述
JKF8智能型低压无功功率自动补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设计,其控制物理量为无功功率和功率因数,有二种规格(最大6回路、最大12回路)。控制器采用国际上最先进的微处理器进行智能测量与控制,可与各种型号的低压电容柜、屏配套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,并在有谐波的场合下能正确显示电网功率因数等特点,具有全自动模式,“傻瓜”式设计,是目前国内无功补偿控制器性价比最好的产品之一。
型号及其含义:
输出回路规格 产品设计序号
控制物理量—复合型低压无功补偿控制器
2.功能特点
2.1 采用无功功率、功率因数复合控制,确保低负荷时可靠投入,避免投切振荡。
2.2 实时显示网络状况,包括功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率等五种参数。 2.3 自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。
2.4 电网电压低于300V或超过设定值时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组,并 显示电压值。
2.5 当电流互感器次级信号小于150mA时,封锁电容器的投入,同时自动快速(5秒)逐级切除 已投入的电容器组。
2.6 同组电容器切投封锁时间为3分钟。(电容放电时间) 2.7 有循环自检功能,便于电容屏出厂试验用。
3.使用条件
3.1环境温度:-10℃~+40℃
3.2相对湿度:40℃≤50%,20℃≤90%3.3海拔高度:≤2000m
3.4环境条件:无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动3.5工作电压:380V±20%
4.技术参数
5.安装方式
控制器安装方式与电容屏42L系列仪表安装方式相同,外型尺寸120 mm ×120 mm ×130
mm,安装开孔尺寸113 mm×113mm,嵌入深度为130 mm 。
6.功能介绍
6.1 工作原理
控制器通电之后显示“CAL”,5秒后进入自动工作状态,如输入电流符合最小要求(大于150mA),将显示所测电网功率因数COSΦ。在全自动设定模式下控制器将进行“自学过程”,在这初始化过程中,控制器按既定“功率因数值”与现配电系统作比较,并系统地启动电容器,改善功率因数,同时记录所接入电容器组的值,寻找到最小电容器组作为无功投入门限。
不管在全自动设定模式或人工设定模式下,控制器将根据所测电网感性无功量与无功门限QS比较,如电网的感性无功量大于投入门限时,滞后指示灯开始闪动,经过延时逐渐投入补偿电容器组直至使电网的无功量低于投入门限值,且功率因数不超过目标功率因数而停止投入,当电网的功率因数超过目标功率因数时超前指示灯开始闪动,将自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组。
6.2 全自动设定模式:本产品出厂可不作任何设定,接线正确即可使用,达到傻瓜功能。在全自动设定模式下所显示的总电流、无功功率、有功功率的值不是真实值。(自动状态指示灯开始闪烁,进入全自动模式)
6.3 人工设定模式:适合熟悉无功补偿人员根据系统情况进行设定。在人工设定模式下,第一次开机使用时必须正确设定电流互感器的变比。例如:用户的取样电流互感器的变比为1000/5A则其控制器变比应设置为200。(F-6 SET 200)
6.4无功门限的设定:无功门限QS的设定对电容器的投切频繁程度(影响电容器寿命)有至关重
要的影响。Qs设定过小,电容器投切频繁(产生振荡);Qs设定过大,影响补偿效果。因此Qs的最小设定值不能小于最小电容器组的千乏数。例如:用户为8回路电容器组,其值为:15、15、30、30、30、30、30、30,QS值应选大于15千乏值,取16千乏为好。(F-1 SET 16)
6.5循环自检:循环自检是专为开关厂整柜出厂前作接触器投切动作试验用,建议直接用户不用此功能。在作循环自检前,必须断开所有支路上的熔断器。
7.接线图示
7.1 接线端子“US1”、“US2”接取样电压,必须接交流380V。 7.2 接线端子“IS1”、“IS2”接取样电流,必须取自总负载电流互感器,并与“US1”、“US2”不
同相。(A相电流
,B、C相电压;B相电流,A、C相电压;C相电流,A、B相电压) 7.3 接线端子“COM”为控制器1~12组输出的继电器公共端,接线端子“1~12”为输出控制线,分别控制电容屏各补偿回路的接触器。
7.4 当接触器J的线圈电压为220V时,P点接N相,当接触器J的线圈电压为380V时,P点接
C相(与继电器公共端不共相即可)。
7.5 FU1~3—用户外接自备熔断器,FU1熔芯额定电流为5A,FU2、FU3熔芯额定电流为1A。
8.参数描述
8.1动态参数描述
8.2 设定参数描述(菜单说明)
9. 按键操作及参数设定
10.安装使用
步骤1按说明书中“安装方式”及“接线图”所示要求正确安装控制器在电容屏上,将外接线路正确连接。
步骤2进行按键操作及参数设定
① 状态设定转换操作 按键“SET(菜单)”可从自动状态转换到手动状态或从手动状态转换到自动状态。 ② 设定参数的修改
在手动状态下按“SET(菜单)”键保持3秒可从手动状态转换到设定状态,并循环显示设定代码F—□,按“SET(菜单)”键可显示对应设定值。选中需要修改的设定代码后,按“+(调显)”键或按“-(参显)”键可增加或减少设定参数值,修改完毕,按“SET(菜单)”键保持3秒钟可从设定状态退出,进入自动状态。
一旦设定参数修改好以后必须转换到自动状态才能记忆确认,在设定状态下,40秒钟内无按动键则自动转换到自动状态。
③ 动态参数显示调出
在自动状态下按键“+(调显)”键可调出动态参数显示代码:I(电流)、U(电压)、Q(无功功率)、P(有功功率),再按“-(参显)”键可调出动态参数对应显示值,按“SET(菜单)”键可返回主显示值:功率因数COSΦ。
④ 电容器手动投入与切除 在手动状态下按“+(调显)”键可投入一组电容器组,按“-(参显)”键可切除一组电容器。
⑤ 循环自检(仅用于补偿屏试验) 在自动状态下按“SET(菜单)”键保持10S使小数点闪动后释放(小数点闪动表示已进入循环自检状态),这时控制器将按所设定的延时时间逐级投入电容器组(接触器),当投到所设定的路数后,控制器又按所设定的延时时间逐级切除已投入的电容器(接触器),直到全部切除,然后再一次逐级投入,依次循环动作。当需要解除循环自检,只要按一下“SET(菜单)”健,小数点停止闪动,马上终止循环自检。
11.使用注意事项
11.1 通电5S后,如果控制器一直显示“≡1”表示电流互感器取样电流小于150mA,需检查采样互感器及其回路是否开路。如果控制器一直显示“≡0”表示电流互感器取样电流大于6.0A,说明电流互感变比选择过小,应更换取样互感器。如果控制器一直显示“≡U”表示电压过低或过高,说明输入电压低于300V或高于设定值。
11.2相负荷不一样时电流互感器应安装至负荷最大的相上。
11.3 随着补偿电容器的投入,控制器上的COSΦ指示几乎不变化,出现这种现象为电流取样错误,应取总电流,即:取样电流=负载电流+电容电流。
11.4控制器通电时,如果超前指示灯亮,说明取样电流与取样电压接线方式不符合要求,应严格按照产品说明书“接线图示”接线。
11.5 COSΦ设置值一般不宜设置为-0.98~-0.95,以免过补太多。
11.6 不便判断问题出在控制器还是外接路线时,可换一台控制器,如出现相同的故障现象,请您务必按以上提示检查外接线路。
11.7如果在遭受雷击等异常情况下,控制器出现乱码或死机,请重新开机。建议用户加强监视,定期检查。
自动补偿控制器说明书篇三:上海威斯康JKW5系列无功功率自动补偿控制器说明书
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6