6局试题勘误多选题部97-144题2020.4.21

 审核人:霍志刚,中铁六局检测中心主任,联系电话 13934510027

 四、多选题(144 题)题 中铁六局勘误(多选题 97-144)

 )

 97、将 60.28 修约到个数位的 0.5 单位得到(A

  ),0.0032 的有效位数为(D

  )。

 GB/T8170-2008

 (A)60.5

 (B)60.0

 (C)5

 (D)2 98、水泥混凝土的砂率确定主要考虑了(BCD)

 A

 耐久性

  B

 水胶比

  C

 集料最大公称粒径

  D

 工作性 99、关于环刀法测定压实度,下列说法正确的是(BC)

 A

 环刀法可用于测定水泥稳定砂砾基层的压实度

  B

 环刀法适用于细粒土 C

 环刀法检测比较方便

 D

 环刀法检测结果比灌砂法的精确 100、属于数理统计方法评定计分的检查项目有(ABD)

 A

 压实度

 B

 弯沉

 C 平整度

  D

 结构层厚度 批注:根据《公路工程质量检验评定标准》(第一册 土建工程)JTG F80/1-2017,只评定合格率,不计分。

 101、能够引起水泥混凝土用水量增加的因素是(BD)

 A

 加大粗集料的粒径

  B

 砂的用量超过最佳砂率

  C

 强化拌和效果

  D

 卵石改为碎石 102、在沥青与集料黏附性试验中,影响沥青和矿料之间粘附性的因素包括(CD)

 A

 拌和机械的拌和效果

  B

 拌和矿料的干燥程度 C

 矿料的酸碱性

 D

 矿料的表面的粗糙性 103、从混凝土组成材料的质量和比例而言,影响混凝土强度的主要因素有(ABCD )

 A

 水胶比

 B

 粗集料品种

 C

 水泥品种

 D

 水泥强度 104. HRB400 钢筋表示( A、C )

 A. 热轧带肋钢筋

  B. 冷轧带肋钢筋

  C. 钢筋屈服强度最小值特征值

 D. 钢筋抗拉强度 105. 《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的技术指标要求包括(

 A、B

 )等方面。

 A、受检混凝土性能指标

  B、匀质性指标

 C、抗冻性指标

  D、抗渗性指标

 106. 《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)要求硅酸盐水泥的物理力学性能指标有( B、C、D、E ABCD)。

 A、细度

  B、凝结时间

  C、安定性

 D、强度

  E、比表面积 批注:比表面积是细度的一个表达形式。

 107. 质量体系是指实施质量管理所需的(A、B、C、D)

 A、组织机构

 B、程序

  C、过程

  D、资源 108. 砂中云母含量过大,会影响混凝土拌和物和硬化混凝土的什么性质( A、C、D

 )。

 A、拌和物和易性;

 B、保水性;

  C、抗冻性;

  D、抗渗性。

 109.真值有(

 A、B、C )。

 A、理论真值

 B、规定真值

  C、相对真值

  D、标准真值 110.一个抽样方案中应该有( B、D )。

 A、合格品数

 B、样本大小

  C、不合格品数

  D、合格判定数 111.依据《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)的规定,混凝土拌合物的坍落度划分为(B)等级;维勃稠度划分为( B )级;扩展度划分为( C )级。

 A、4

  B、5

 C、6

 D、7 112. 《混凝土外加剂匀质性试验方法》( GB/T8077-2012)中,增加了(A、B、C、D)的试验方法。

 A、含固量和含水率

  B、离子色谱法测定氯离子

 C、水泥胶砂减水率试验方法

  D、总碱含量空白试验 113.机制砂亚甲蓝试验时,若沉淀物周围未出现色晕,再加入(D)亚甲蓝溶液继续搅拌;若色晕在 4min 内消失,再加入( D )亚甲蓝溶液;若色晕在第 5min 内消失,再加入( B )亚甲蓝溶液。

 A、1ml

  B、2ml

  C、4ml

 D、5ml 114.依据《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)的规定,泵送混凝土拌和物坍落度设计值不宜大于(A);泵送高强混凝土的扩展度不宜小于(D);自密实混凝土扩展度不宜小于(E)。

 A、180mm

  B、200mm

 C、450mm

 D、500mm

 E、600mm 115. 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)(GB/T50080-2016)要求混凝土凝结时间测试时,各测点的间距离不应大于测针直径的两倍且不小于(B);测点与试样筒壁的距离应不小于(D)。

 A、10mm

 B、15mm

  C、20mm

 D、25mm

 116.《聚羧酸系高性能减水剂》(JG/T223-2007)中关于聚羧酸系高性能减水剂减水率试验,下列说法正确的几项是(ABC)。

 A、配合比每方水泥用量为 330kg;360kg 批注:GB8076-2008 6.2 B、所用砂子细度模数在 2.5~2.8 范围内;2.6~2.9 批注:GB8076-2008 6.1.2 C、所用碎石为(5~10)mm 和(10~20)mm 掺配,掺配比例为 4:6; D、所用砂率为 40%~45%。

 批注:《聚羧酸系高性能减水剂》(JG/T223-2007)6.2.2.1“基准混凝土和受检混凝土的配合比应按照 GB8076 的规定进行设计并应符合下列规定,水泥用量 330kg/m3 ,砂率 38%-40%”;6.2.1.2“应采用符合 JGJ52 要求的细度模数为 2.5-2.8 的中砂” 117. 《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011)下列关于碎石压碎值试验中,说法正确的是(ABD)。

 A、按规定取样,风干后筛除大于 19.0mm 及小于 9.50mm 的颗粒,并去除针、片状颗粒,分为大致相等的三份备用; B、分两层装入试模,每层均须垫上 10mm 圆钢,左右交替颠击地面各 25 下; C、以 1kN/s 速率加载至 200kN,并稳荷 10s; D、试验卸压后试样应过 2.36mm 筛。

 118. 建筑石油沥青 10#技术标准,主要有( C C 、D D 、F F

 )三项技术指标来判定是否符合该标准。

 A、沥青含量

 B、纯度

 C、针入度

  D、软化点

 E、抗拉强度

 F、延伸率延度批注:GB/T494-2010 表 1

 G、伸长率 119. 公路工程石料抗压静弹性模量岩石单轴压缩变形试验可用(A A 、B B 、C C)等方法。

 A、电阻应变仪法

  B、镜式引伸仪法千分表法 C、杠杆引伸仪法

  D、超声波法

 E、化学法

 120. 我国现行规范要求硅酸盐水泥的物理力学性能指标有(

 A A、 、B B、 、C C、 、D D)。(与 106 题重复)

 A、细度

 B、凝结时间

  C、安定性

 D、强度 121.审查认可(验收)的法律依据有(B 、C)。

 A、《计量法》

 B、《产品质量法》

  C、 《标准化法》

 D、《标准化法实施条例》

 E、《认证认可条例》 122. 软化点试验时,软化点在 80℃以下和 80℃以上,其加热起始温度不同,分别是( B、D )。

 A、室温

 B、5℃

 C、22℃

  D、32℃ 123.混凝土抗冻试验分为(

 ABC

  )

 。GB/T50082-2009 A.快冻法

  B.慢冻法

 C.单面冻融法

  D.双面冻融法 124.关于亚甲蓝 MB 值的测定,下列说法正确的有(ABD

  )。

 A.称取试样 200g,精确至 0.1g。

 B.第一次在悬浮液中加入 5ml 亚甲蓝溶液,以(400±40)r/min 转速搅拌至少 1min。

 C.若色晕在第 4min 消失,再加入 2ml 亚甲蓝溶液。

 D.记录色晕持续 5min 时所加入的亚甲蓝溶液总体积,精确至 1ml。

 125.符合卵石、碎石吸水率的有(

  ACD

 )。

 A.按四分法缩分至略大于规定的质量,洗净后分为大致相等的两个样品备用; B.浸水,水面高出试样 5mm,水温控制在 23±5℃,24h 后取出试样,用湿毛巾将试样表面水分擦干,立即称量,精确至 1g; C.将试样置于盛水容器中,水面应高出试样 5mm,侵泡 24h 后取出;用湿毛巾擦干表面水分,立即称量,精确至 1g; D.在(105±5)℃烘干至恒重,待冷却至室温后,称其质量,精确至 1g。

 126.符合砂的有机质含量试验结果评定的说法有(

 ABCD

 )

 A.试样上部溶液颜色浅于标准溶液颜色为合格; B.若试样溶液与标准溶液颜色接近时,应把试样连同上部溶液一起倒入烧杯中,房子(放在)60℃~70℃的水浴中,加热 2h~3h,然后与标准溶液比较,若浅于标准色,认为有机质合格; C.经过 B 处理后,若深于标准色,则应配制水泥浆作进一步试验; D.进行水泥浆试验时,当原试样制成的水泥砂浆 28d 强度不低于洗出有机质试样制成的水泥砂浆 28d 强度的 95%时,则认为有机质合格。

 127.关于混凝土凝结时间试验,下列说法正确的是(

 CDE

  )。

 A.混凝土凝结时间室内试验时,环境温度应为(20±3)℃; B.应在 5s 内均匀地使测针贯入试样(25±2)mm; C.各测点的间距不应大于测值直径的 2 倍且不小于 15mm;批注:GB/T50080-2016 第 14 节 D.贯入阻力测试在 0.2~28MPa 之间应至少进行 6 次,直至贯入力大于 28MPa; E.凝结时间测定用针为 100 mm2 2、50 mm 2 2、20mm 2 2。

 128.关于混凝土凝结时间试验叙述正确的是(abcdABCD )

 A.贯入阻力仪的测针长为 100mm,承压面积为 100 mm2 、20 mm 2 、50mm 2 2 三种。。

 B.混凝土拌合物中筛出的砂浆,一次分别装入 3 个试样筒中,做 3 个试验。

 C.砂浆试样制备完毕后,应置于 20±2℃的环境中或现场同条件下待试。

 D.凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。

 129.砂、碎石或卵石的检验所用的试样可不经缩分,拌匀后直接进行试验。(BC

 )

 A.颗粒级配

 B.含水率

  C.堆积密度

 D.含泥量 130.目前我国在路用领域中提出的沥青最基础指标为:(

 ACD

 )

 A.针入度

 B.针入度指数

 C.延度

  D.软化点 131.下列关于混凝土试件成型养护叙述正确的是(

 AC )。

 A.试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面 B.采用标准养护的试件,应在温度为 20±10℃的环境中静置一昼夜至两昼夜,然后拆模。

  C.拆模后的试件应立即放入温度为 20±2℃,相对湿度为 95%以上的标准养护室中养护 D.试件间隔应有 10~20mm,表面可通过直接淋水的方式保湿 132.计量是实现单位统一、量值准确可靠而进行的( A、B、C )活动。

 A、科技

 B、法制

  C、管理

  D、监督 133.表示数据的集中位置的特征量有( A、D )。

 A、平均值

 B、极差

  C、标准偏差

  D、中位数 134.常用的可疑的数据的取舍方法主要有( A、B、D )

 A、3 倍标准差法

  B、肖维纳特法

  C、变异系数

  D、格拉布斯法 135.计量是实现单位统一、量值准确可靠而进行的( A、B、C )活动。(与 132 题重复)

 A、科技

 B、法制

  C、管理

  D、监督 136.表示数据的集中位置的特征量有( A、D )。(与 133 题重复)

 A、平均值

 B、极差

  C、标准偏差

  D、中位数 137.水泥混凝土配合比设计应满足(

 ABCD )等基本要求。

 A.施工工作性

  B.结构物设计强度

  C.环境耐久性

  D.经济性 138.关于正态分布曲线,下列叙述正确的是(ABCD

 )

 A.正态分布曲线在 x=u 处具有极大值 B.正态分布曲线对 x=u 直线呈对称形状 C.在相同 u 值下,σ值越大,曲线越平坦,即随机变量的分散性越大 D.在相同 u 值下,σ值越小,曲线越尖锐,即随机变量的分散性越小 139.下列属于 SI 基本单位的是(ABC

 )

 A.米

 B.千克

 C.秒

  D.欧姆 140.质量记录应包括(

 CD

  )。

 A 来自质检机构的审核报告

 B 原始数据 C 来自内部审核和管理评审的报告

 D 纠正措施和预防措施的记录

 批注:GB/T27025-2008

  4.13.1.1 141.依据 GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》,采用标准差已知法评定时,σ 0 0取值应满足下列哪些规定(

  ABCD

  )。

 A 应由同类混凝土、生产周期不应小于 60d 且不宜超过 90d; B 样本容量不少于 45 组; C 3 个月后,应重新按上一个检验批的强度数据计算σ 0 0; D 当计算出的σ 0 0 小于 2.5MPa 时,σ 0 0 取 2.5MPa。

 142.钢筋闪光对焊接头的外观质量应符合(

  ACD

  )要求。

 A 钢筋表面不得有明显的烧伤或裂纹 B 接头弯折的角度不得大于 4° C 接头轴线的偏移不得大于 0.1d,且不得大于 2mm (且不得大于 1mm)

 批注:JGJ18-2012

 5.3 D 接头周缘应有适当的镦粗部分 143. 普通混凝土试配强度计算与(

  ABCD

 )因素有关。ACD 批注:JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 4.0.1 A 混凝土设计强度等级

 B 水泥或胶凝材料强度

 C 施工水平

 D 强度保证率 144.下列属于法定计量基本量的单位有(

  ABCD

  )。

 A

 m

  B

  kg

  C

 s

 D

 mol